Модернизация модуля разворотной петли от "ModellDepo"

Вопросы и ответы связанные с цифровым управлением, аналоговой автоматикой и их элементами
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
railmodel
Сообщения: 995
Зарегистрирован: Вс авг 23, 2009 9:12 am
Откуда: Киев
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 80 раз
Контактная информация:

Re: Модернизация модуля разворотной петли от "ModellDepo"

#11 Непрочитанное сообщение railmodel »

[Оффтопик]
старина_U писал(а):
Вт сен 11, 2018 1:29 pm
Диоды добавьте встречно-параллельно Q4, Q5, для пропуска токов ЭДС самоиндукции. Их надо включить мордами к коллекторам, жопой - к эмиттерам.
Если отвлечься от «ясно из контекста», то что у диода «морда», а что «жопа»?
И почему?

Аватара пользователя
Engineer_Keen
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср фев 24, 2010 11:15 am
Имя: Василий
Откуда: Москва
Поблагодарили: 5 раз

Re: Модернизация модуля разворотной петли от "ModellDepo"

#12 Непрочитанное сообщение Engineer_Keen »

railmodel писал(а): Если отвлечься от «ясно из контекста», то что у диода «морда», а что «жопа»?
И почему?
Видимо так...
Вложения
lol_Diode.PNG
lol_Diode.PNG (1.3 КБ) 3092 просмотра

Аватара пользователя
railmodel
Сообщения: 995
Зарегистрирован: Вс авг 23, 2009 9:12 am
Откуда: Киев
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 80 раз
Контактная информация:

Re: Модернизация модуля разворотной петли от "ModellDepo"

#13 Непрочитанное сообщение railmodel »

[Оффтопик]
А вот я бы вне контекста ответил наоборот: морда (она же «голова, в которую едят») — это анод, куда входит условный ток (который от «плюса» к «минусу»), а жопа — откуда выходит.

Так что, во избежание неоднозначности, «народного фольклора» желательно избегать.

Аватара пользователя
Engineer_Keen
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср фев 24, 2010 11:15 am
Имя: Василий
Откуда: Москва
Поблагодарили: 5 раз

Re: Модернизация модуля разворотной петли от "ModellDepo"

#14 Непрочитанное сообщение Engineer_Keen »

Ну если поставить диод не в ту сторону, то он просто зашунтирует защищаемый собой ключ...

Den_Ur
Сообщения: 505
Зарегистрирован: Вс авг 23, 2009 6:06 pm
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Модернизация модуля разворотной петли от "ModellDepo"

#15 Непрочитанное сообщение Den_Ur »

Попробовал применить все корректировки к схеме, но без особых изменений. Все привода стрелки продолжают показывать некорректную работу одного из соленоидов.
Выкладываю видео (сорри за дрожание камеры), на котором видна (слышна) задержка одного из соленоидов (сначала срабатывает реле модуля разворотной петли, потом с задержкой переключается стрелка).

С "пускающим" конденсатором:




Без конденсатора:




Видно, что с конденсатором соленоид отрабатывает медленно, как бы с неохотой.
Таким образом, вопрос остается открытым.

Аватара пользователя
старина_U
Сообщения: 9072
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
Откуда: оттуда... з Масквы...
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 98 раз

Re: Модернизация модуля разворотной петли от "ModellDepo"

#16 Непрочитанное сообщение старина_U »

Оооооо...
Ну тогда точно не хватает питающего напряжения.
Значит остаётся организовать питание стрелок от выпрямленных 16 вольт, или поставить источник 26-28В 2А.
Если уж такой бзик, что стрелки непременно надо от ДСС запитать, то придётся найти платку повышающего преобразователя на Али. Лучше взять регулируемую, до 40В с выходным током ампера 2-3.
Изображение

Den_Ur
Сообщения: 505
Зарегистрирован: Вс авг 23, 2009 6:06 pm
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Модернизация модуля разворотной петли от "ModellDepo"

#17 Непрочитанное сообщение Den_Ur »

Ну тогда точно не хватает питающего напряжения.
Я тоже склоняюсь к этой мысли.
Если уж такой бзик, что стрелки непременно надо от ДСС запитать, то придётся найти платку повышающего преобразователя
Вот не хотелось бы городить такой огород, лучше уж дополнительный источник питания прикрутить.
Почему все же беру питание с DCC (с рельс) - это удобно в плане раскидывания рельс по полу по всей квартире для покатушек (пока не начат макет), и, так как зачастую разворотная петля оказывается в далеком от розеток месте, то запитываться от рельс - самое удобное решение.

Думаю, что ошибка где-то в самой схеме, особенно учитывая тот факт, что на всех электроприводах только по одному соленоиду наблюдается плохая отработка. Возможно, неверно спроектированная силовая часть схемы (усиление импульса). Если есть возможность, проанализируйте пожалуйста этот момент.

Ответить