Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet

Вопросы и ответы связанные с цифровым управлением, аналоговой автоматикой и их элементами
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Engineer_Keen
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср фев 24, 2010 11:15 am
Имя: Василий
Откуда: Москва
Поблагодарили: 5 раз

Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet или RocoBus

#31 Непрочитанное сообщение Engineer_Keen »

shalex писал(а):спасибо! буду надеяться на расторопность бустера )))
Заодно статистика будет, у меня мосты с аналогичными параметрами, пару раз было КЗ, бустер от PIKO Digi1 успел отрубить питание, датчики живы.
[Оффтопик]
shalex писал(а): нравится, что это SMD компонент (занимает гораздо меньше места, чем мост на 1n540x) и плюс не надо на плате сверлить отверстия ))
Ну так их все за это любят :D

shalex
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet или RocoBus

#32 Непрочитанное сообщение shalex »

для статистики: мост на DB107S не заработал. точнее детектор заработал, а поезд остановился )))
если взять только половину от моста, то видны редкие срабатывания детектора, но поезд едет.
почитал характеристики, 1.1В падение напряжения, если я правильно понял

Федюнь
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 7:18 am
Имя: Фарид
Откуда: Узбекистан Ташкент
Контактная информация:

Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet или RocoBus

#33 Непрочитанное сообщение Федюнь »

Ну как так? У всех едит и срабатывает, а у кого то остановился.Я собирал платы контроля для проходных светофоров на перегоне по этой же схеме. И у меня не SMD элементы стоят, и всё прекрасно срабатывает. Скорее всего не правильное подключение, раз поезд останавливается.

Аватара пользователя
Engineer_Keen
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср фев 24, 2010 11:15 am
Имя: Василий
Откуда: Москва
Поблагодарили: 5 раз

Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet или RocoBus

#34 Непрочитанное сообщение Engineer_Keen »

Поезд просто встал или медленно остановился и свет в нем горел? Очень похоже на автоматическую остановку при обнаружении однополярного сигнала, видимо что-то не так соединили. Мост должен проводить ток в обе стороны одинаково. Напряжение тоже должно падать в обе стороны одинаковое. Есть чем померять?

shalex
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet или RocoBus

#35 Непрочитанное сообщение shalex »

поезд останавливался и свет погасал. схема правильная, при замене диодного моста на половину или другой мост -поезд едет.

думаю, что причина в падении 1.1В на диоде SMD, против 0.7В у 1n540x. т.е. почти 2.2В против 1.4В

Аватара пользователя
Engineer_Keen
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Ср фев 24, 2010 11:15 am
Имя: Василий
Откуда: Москва
Поблагодарили: 5 раз

Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet или RocoBus

#36 Непрочитанное сообщение Engineer_Keen »

Падение напряжения на исправном кремниевом диоде 0.7В, в токовых датчиках идут 2 последовательных диода и падение на них должно быть действительно примерно 1.4В (от чего и срабатывает оптопара). Если там аж 2 вольта и более, то скорее всего со схемой что-то не так, или один из диодов дохлый или у моста выводы попутаны.

А, не, глянул данные на мост, там написано что 1.1В на один элемент моста, тогда похоже он в порядке, но в таком случае декодеру должно хватать и этого напряжения (для работы контроллера декодера должно оставаться минимум 7 вольт).

Аватара пользователя
LABA
Сообщения: 1616
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 9:25 pm
Откуда: Питер
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet или RocoBus

#37 Непрочитанное сообщение LABA »

shalex писал(а):пожалуйста, подскажите альтернативные оптопары, если знаете?
достаточно обычной PC817 и её аналогов PS2501.

shalex
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet или RocoBus

#38 Непрочитанное сообщение shalex »

попробовал 1n5408. подключил оптопару к мосту напрямую. заработало, но не нравится нечеткость срабатывания, когда лок находится на участке только частично (половина колесных пар)

попробовал такие средства: конденсатор на выходе оптопары, на ардуине выборка из 10-100 замеров для поиска импульса и программная задержка режима "участок занят" на 0.5-1сек.

как еще можно избавиться от нечеткого срабатывания?
Последний раз редактировалось shalex Ср июн 24, 2015 2:06 pm, всего редактировалось 1 раз.

shalex
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet или RocoBus

#39 Непрочитанное сообщение shalex »

LABA писал(а):
shalex писал(а):пожалуйста, подскажите альтернативные оптопары, если знаете?
достаточно обычной PC817 и её аналогов PS2501.
спасибо! заказал в чип-и-дип PC817A, MCT6, 4N33
буду надеяться, что какая нибудь из них более чувствительная, чем 6n137

Аватара пользователя
LABA
Сообщения: 1616
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 9:25 pm
Откуда: Питер
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet или RocoBus

#40 Непрочитанное сообщение LABA »

shalex писал(а):нечеткость срабатывания, когда лок находится на участке только частично (половина колесных пар)

как еще можно избавиться от нечеткого срабатывания?
Собственно программной задержки в Ардуине вполне должно хватить. Либо проблемы с токосъёмом на той телеге, которая заехала первой на участок. Надо иметь ввиду, что предыдущий участок тоже должен быть подключен через токовый датчик. Если он будет подключен напрямую, то он будет шунтировать токовый датчик и что в свою очередь будет вызывать кратковременные сработки токового датчика, но уже при плохом токосъёме на второй телеге.

Ответить