Осторожно с OpenBooster2

Вопросы и ответы связанные с цифровым управлением, аналоговой автоматикой и их элементами
Сообщение
Автор
shalex
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Осторожно с OpenBooster2

#11 Непрочитанное сообщение shalex »

LABA писал(а):
shalex писал(а):А что случилось то? Не сработала защита бустера?
Особенность этого бустера в том, что он после сработки защиты, заново подаёт подаёт сигнал на рельсы, через каждую секунду, если у него на входе есть сигнал DCC. Поэтому стоит использовать его оптоизолированный выход, в связке с обратной связью, чтобы программа по сработке датчика вырубала DCC на макете. Также этот выход можно подключить к входу внешнего стопа на станции OpenDCC и тогда станция сама будет вырубать DCC на своём выходе.
Спасибо за ответы!
Почитал. Все что понял: задержка после КЗ - 100мс, потом три попытки вернуть питание интервалом в 4мс, затем выключение релсов, затем с интервалом 1с повторные попытки вернуть питание.

Остался последний вопрос - а нужны ли вообще индуктивности в токосъеме лока для цифры?
Лок изначально был аналоговый?

Аватара пользователя
Onegin
Модератор
Сообщения: 4621
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 12:02 pm
Откуда: Нижний Тагил

Re: Осторожно с OpenBooster2

#12 Непрочитанное сообщение Onegin »

LABA писал(а):Также этот выход можно подключить к входу внешнего стопа на станции OpenDCC и тогда станция сама будет вырубать DCC на своём выходе.
Как оказалось это не работает. Пытаясь выяснить почему взорвал оптопару на бустере.
VBLO Digital Research.

Аватара пользователя
LABA
Сообщения: 1616
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2009 9:25 pm
Откуда: Питер
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 7 раз
Контактная информация:

Re: Осторожно с OpenBooster2

#13 Непрочитанное сообщение LABA »

Onegin писал(а): Как оказалось это не работает. Пытаясь выяснить почему взорвал оптопару на бустере.
У меня -то работает. Только я не к станции подключал, а к модулям ОС S88. При сработке защиты на бустере, Rocrail вырубает питание всего макета.

Ответить

Вернуться в «Цифровое управление, Аналоговая автоматика и их элементы»