Подключение реле 8410 к импульсному рельсу Piko

Вопросы и ответы связанные с цифровым управлением, аналоговой автоматикой и их элементами
Сообщение
Автор
alexis7575
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт апр 30, 2026 6:55 pm
Имя: Алексей

Подключение реле 8410 к импульсному рельсу Piko

#1 Непрочитанное сообщение alexis7575 »

Подключаю импульсные рельсы к контактам 1 и 2 реле 8410 Berliner TT. Заметил, что катушки реле наводят напряжение на контакт 1 и 2 в зависимости от положения. Это напряжение идёт в импульсный рельс и он перестает передавать импульс. Нужно поставить на контакты 1 и 2 диоды, чтобы ток проходил только в сторону контактов 1 и 2 от импульсного рельса? Пожалуйста, подскажите, какой диод выбрать.

Аватара пользователя
И.К.С.
Сообщения: 3980
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 9:57 am
Имя: Ĩ.Ĉ.Š. мӧҗҥҩ ҧрѻҫҭҩ мӥҫҭҿӄѣ Ӥ.Ҟ.Ҫ іљі Ҝѻӊҫҭѩңҭӥԋъ
Откуда: У.Г.Ж.Д. 13 верста( U.M.M.R.R 13 km)
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 213 раз
Контактная информация:

Re: Подключение реле 8410 к импульсному рельсу Piko

#2 Непрочитанное сообщение И.К.С. »

Не понял про что речь.
Подключали по схеме?
http://zeuke.ru/katalog/bttb78/040.jpg
http://zeuke.ru/katalog/bttb78/041.jpg
http://zeuke.ru/katalog/bttb78/042.jpg
http://zeuke.ru/katalog/bttb78/043.jpg
http://zeuke.ru/katalog/bttb78.html

Импульсные рельсы 6640 закорачивают рельс и контакт через нажатие колесами и предназначены для вывода сигнала наружу, а не наоборот, для подачи питания на рельсы, для этой цели нужны рельсы с изостыком и контактами 6610.
H0e.N.Z? . . G.0e.H0! ПолH0ля , эNка и кое-что ещё. Люблю У.Г.Ж.Д. особенно 13 версту и вообще 1 эпоху.
Изображение
Изображение
Изображение

alexis7575
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт апр 30, 2026 6:55 pm
Имя: Алексей

Re: Подключение реле 8410 к импульсному рельсу Piko

#3 Непрочитанное сообщение alexis7575 »

У меня рельсы 9 мм, импульсный представляет собой не подвижный контакт, как в 12 мм, а прерывистый рельс с двумя неподвижными контактами, один из которых обесточен и замыкается колесом локомотива на участок с током.

Есть несколько блок-участков в кольце, на каждом по реле. К каждому реле я подключил по два импульсных рельса (стоят за каждым блок-участком): один к контакту 1 реле (открывает предыдущий блок-участок), второй к контакту 2 реле (закрывает текущий блок-участок). Когда реле стоит в позиции 1 или 2, то в импульсный рельс, который подключён к контакту 1 или 2 подаётся постоянное напряжение, которое в данный момент выдает трансформатор для движения.

Как этого избежать, поставить диод на контакты 1 и 2?
Последний раз редактировалось alexis7575 Сб май 02, 2026 6:31 pm, всего редактировалось 3 раза.

alexis7575
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт апр 30, 2026 6:55 pm
Имя: Алексей

Re: Подключение реле 8410 к импульсному рельсу Piko

#4 Непрочитанное сообщение alexis7575 »

Разобрался: попались нерабочие реле. Вопрос решен.

Ответить