Схема самодельного модуля разворотной петли .

Вопросы и ответы связанные с цифровым управлением, аналоговой автоматикой и их элементами
Сообщение
Автор
mechanic
Сообщения: 439
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 2:36 pm

Re: Схема самодельного модуля разворотной петли .

#11 Непрочитанное сообщение mechanic »

Предлагаю забыть о предыдущей схеме , у нее много недостатков .
Вот еще такой вариант схемы .Повышенный ток мониторится на самой реверсивной секции . Через мостик и реле К2 запускается триггер , который через реле К1 ( обычное , не бистабильное реле ) разворачивает полярность на реверсивной секции . То есть при каждом пересечении полярности триггер будет разворачивать полярность .
Вместо мостика и реле К2 можно использовать просто оптопару . Полевик на выходе триггера можно поставить гораздо слабее , я взял уже готовую схему триггера с форума Радиокот . У триггера нет защиты от дребезга , но ребята писали что схема триггера уже испытана и работает нормально .
Вложения
DSC04241.JPG

PetrOs
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2015 11:35 am
Имя: Petr Osipov
Поблагодарили: 1 раз

Re: Схема самодельного модуля разворотной петли .

#12 Непрочитанное сообщение PetrOs »

Добрый день,

Пробовали ли вы уже вашу схему?

Федюнь
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 7:18 am
Имя: Фарид
Откуда: Узбекистан Ташкент
Контактная информация:

Re: Схема самодельного модуля разворотной петли .

#13 Непрочитанное сообщение Федюнь »

Не понял для чего переключать полярность DCC сигнала? А разве он не униполярный?
И ещё,при въезде поезда на петлю произойдёт снижение скорости.Так как последовательно декодеру подключится реле и какое то там сопротивление R1. Если конечно поезд поедет ещё))))

PetrOs
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вт дек 08, 2015 11:35 am
Имя: Petr Osipov
Поблагодарили: 1 раз

Re: Схема самодельного модуля разворотной петли .

#14 Непрочитанное сообщение PetrOs »

Там КЗ вполне получается , то-же самое, что и при замыкании обоих рельс.

Федюнь
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 7:18 am
Имя: Фарид
Откуда: Узбекистан Ташкент
Контактная информация:

Re: Схема самодельного модуля разворотной петли .

#15 Непрочитанное сообщение Федюнь »

Ну КЗ не получается а вот затухание DCC через сопротивления и обмотку реле обеспечены. Декодер явно не примет команды,да и напряжение сигнала просядет на половину.

Аватара пользователя
Василий
Модератор
Сообщения: 9407
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 9:03 am
Имя: Василий Васильчиков
Откуда: Северо-западное Болото
Благодарил (а): 334 раза
Поблагодарили: 435 раз
Контактная информация:

Re: Схема самодельного модуля разворотной петли .

#16 Непрочитанное сообщение Василий »

Федюнь, попробуйте из обычной розетки сделать разворотную петлю. И увидите, зачем нужно переключение полярности :)

PS: DCC это тоже своего рода переменка.
In der Grosse Familie nicht der клювом клац-клац!
--------------------------------------------------------------------------
Не натягивайте сову на глобус!

Федюнь
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 7:18 am
Имя: Фарид
Откуда: Узбекистан Ташкент
Контактная информация:

Re: Схема самодельного модуля разворотной петли .

#17 Непрочитанное сообщение Федюнь »

Ну со сменой полярности то понятно,что сигнал развернётся (отрицательные волны поменяются с положительными).
А вот сопротивления и реле по моему не правильно включены в схему.Нужно в место реле поставить оптопару,так как она меньше потребляет.Как сделано в блока S88 контроля занятости.Ну а потом уже через транзистор управлять релюшкой.

shalex
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Схема самодельного модуля разворотной петли .

#18 Непрочитанное сообщение shalex »

Петр,
во всех этих схемах без МК или доп.логики есть одна проблема: при реальном КЗ этот модуль будет просто часто-часто перекидывать полярность, потребляя при этом приличный ток. Однако этого потребления НЕ хватит, скорее всего, чтобы нормально сработала защита на КС. Но потребление все равно приличное и могут пострадать диоды токового модуля обратной связи. Собственно у меня так однажды и случилось :)

Поэтому считаю, что надо добавить обвязку, чтобы модуль петли мог помимо подбора полярности еще и качественно отрабатывать КЗ.

p.s. Хотя сейчас вспомнил, что ситуация с КЗ у меня была не такая. В качестве "петли" был ОпенБустер, который забирает DCC через опторазвязку и имеет собств.питание. Возможно со схемой с реле "зацикливание" модуля петли будет отлавливаться как КЗ.

p.p.s. Хотел еще добавить, что лично у меня нет доверия к схемам которые подбирают полярность на основании датчиков ОС, а не отлавливают "начало" КЗ. Как такая схема себя поведет, если макет включили тогда, когда состав "внутри" петли? Модуль петли просто "не знает" где голова состава и какая полярность правильная...

shalex
Сообщения: 286
Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Схема самодельного модуля разворотной петли .

#19 Непрочитанное сообщение shalex »

mechanic писал(а):Предлагаю забыть о предыдущей схеме , у нее много недостатков .
Вот еще такой вариант схемы .Повышенный ток мониторится на самой реверсивной секции . Через мостик и реле К2 запускается триггер , который через реле К1 ( обычное , не бистабильное реле ) разворачивает полярность на реверсивной секции . То есть при каждом пересечении полярности триггер будет разворачивать полярность .
Вместо мостика и реле К2 можно использовать просто оптопару . Полевик на выходе триггера можно поставить гораздо слабее , я взял уже готовую схему триггера с форума Радиокот . У триггера нет защиты от дребезга , но ребята писали что схема триггера уже испытана и работает нормально .
Схема супер! Просто и, надеюсь, надежно!
Мне лично не по душе схемы с реле, но если работает, то простота перевешивает все :)

Если не сложно, то проверьте, пожалуйста, как поведет себя схема если подключить петлю через токовый датчик, а на самой петле вызвать КЗ. Сработает защита на КС или нет?

alexZZ
Сообщения: 800
Зарегистрирован: Сб дек 24, 2011 11:22 pm
Имя: Алексей
Откуда: Москва
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 230 раз

Re: Схема самодельного модуля разворотной петли .

#20 Непрочитанное сообщение alexZZ »

К сожалению применение D- триггера для этих целей не самая удачная идея.
mechanic писал(а):У триггера нет защиты от дребезга , но ребята писали что схема триггера уже испытана и работает нормально .
Не верьте этим ребятам. Контакт реле К2 гарантированно будет создавать дребезг и каждый раз после его окончания (полного замыкания контакта К2) полярность на участке будет находиться в неопределенном положении из-за многочисленных срабатываний триггера.
Это можно победить использовав вторую половинку этой микросхемы в качестве RS триггера (между D триггером и контактом К2).
Следующий подводный камень D- триггера. Поезд зашел на участок, встретил грязные рельсы, заехал, потерял контакт, дернулся, восстановил контакт => полярность переключилась. Тоже самое если поезд, находясь на разворотной петле получит команду остановиться, а потом команду - продолжить движение, то полярность опять переключится.
Что бы этого избежать нужно очень тонко просчитывать параметры резисторов схемы и двигателей локомотивов и заранее мириться с тем, что одни машины тут пускать можно, а другие нельзя.
Еще к D- триггеру нужна синхронизация с положением стрелки. Если взять и въехать на петлю по другому положению стрелки, то поезд попадает на участок с "правильной" полярностью, но триггер об это не зная все равно ее переключит. Этот эффект тоже зависит от параметра двигателя.
Избавляйтесь от D- триггера - ему здесь не место!!!

Ответить