Re: Статья по соединению проводов

#31 Непрочитанное сообщение LABA »

ИМХОМне думается, что в 2000 году такая гребёнка стоила как чугунный мост или её было сложно найти.

Аватара пользователя
Crown
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2012 10:39 am
Имя: Андрей
Откуда: Тула
Контактная информация:

Re: Статья по соединению проводов

#32 Непрочитанное сообщение Crown »

LABA писал(а):ИМХОМне думается, что в 2000 году такая гребёнка стоила как чугунный мост или её было сложно найти.
На фото она стоит на автоматах с зелеными выключателями (правее желтых).

Валериевич
Сообщения: 111
Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 10:31 pm
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Статья по соединению проводов

#33 Непрочитанное сообщение Валериевич »

если присмотреться внимательно, то данные автоматы защиты занимают 5-ь мест и на тот момент в нашей деревне такой трёхфазной гребенки в наличии не было, только под заказ с временем доставки до 10-и дней. Поэтому и пришлось ставить перемычки проводом ПВ3, они кстати опрессованы гильзами.

Федюнь
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 7:18 am
Имя: Фарид
Откуда: Узбекистан Ташкент
Контактная информация:

Re: Статья по соединению проводов

#34 Непрочитанное сообщение Федюнь »

Ну если провод многожильный то либо концы лудят,либо гильзуют.Ну а если однажильный провод то можно и не гильзовать.Там уже на ваше усмотрение.

Валериевич
Сообщения: 111
Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 10:31 pm
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 10 раз

Re: Статья по соединению проводов

#35 Непрочитанное сообщение Валериевич »

Федюнь марка провода указана в сообщении выше ПВ3 - это многожильный провод, данное сечение провода 10мм²

Федюнь
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 7:18 am
Имя: Фарид
Откуда: Узбекистан Ташкент
Контактная информация:

Re: Статья по соединению проводов

#36 Непрочитанное сообщение Федюнь »

Я не конкретно к чему то написал. Я примеры общие привёл.

ailcat
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пн ноя 14, 2011 8:14 pm
Имя: Алексей
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Статья по соединению проводов

#37 Непрочитанное сообщение ailcat »

Akitchi писал(а): Полиэтиленовые клеммники. Продаются в любом хозяйственном магазине, стоит копейки. Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут.
Лучше о них сразу забыть!!! Потому что это клеммники для подключения проводов внутри светильников.
Так, клеммники с отверстием 2 мм (до 4 кв.мм) рассчитаны всего на... 0,6 ампера (т.е. 130 Вт при питании от 220 вольт!!!), а самый крутой, с дырками в сантиметр, в который можно запихать. казалось бы, даже протягиваемый меж столбов СИП сечением квадрат в 50 - на жалкие 2 ампера (т.е. всего 450 Вт!). Просто надо открыть тех.документацию на те же самые клеммники, но продающиеся в Европе под серьезными брендами (а не с наклейками "по заказу русских бизнесменов")
ДА, ЕЩЁ: аналогичные клеммники бывают и "черными", из полужесткой пластмассы (их делают, например, под брендом Legrand) - там ситуация уже получше: клеммники под 6-10 кв.мм, в которые с горем пополам зажимаются 2,5 и даже 1,5 кв.мм, рассчитаны на 6А, а самые маленькие (отверстие 1,8 мм) - на 2А. Что, впрочем, не изменяет их назначения - разве что "кобры" могут быть помощнее :)
Akitchi писал(а): Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)
Хорошая вещь - но только если уметь её использовать, а не делать "как привык".
Дело в том, что на корпусе этих клемм сделана подштамповка, показывающая длину зачистки провода. Если зачистить провод на правильную длину - то легко проконтролировать, до конца вставлен провод (и надежно зажат пружиной), или нет: изоляция такого провода практически упрется в "поясок" на отверстии под жилу (там хорошо видно - сперва отверстие большое, под изоляцию, а потом резко сужается, оставляя проход только под жилу). 98% электриков зачищают провод на глазок - и он оказывается коротковат и упирается изоляцией в поясок раньше, чем полностью залезет под пружину (ну а если отрезать больше - то чтобы скрыть торчащую из клеммы "голую" жилу, её часто обкусывают. И обычно - короче, чем надо)...
Akitchi писал(а): Клеммы WAGO серии 222 с рычажками
Лучший вариант: закосячить соединение этой клеммой гораздо сложнее, чем 773 (она допускает гораздо бОльшую ошибку в длине зачистки изоляции - аж 4 миллиметра при "правильной" длине около сантиметра). Пользуйтесь подштамповкой на корпусе (на ней даже размер указан!)!!!
Наш паровоз в тупик летит - в овраге остановка!

ailcat
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пн ноя 14, 2011 8:14 pm
Имя: Алексей
Откуда: Москва
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Статья по соединению проводов

#38 Непрочитанное сообщение ailcat »

Федюнь писал(а):Ну если провод многожильный то либо концы лудят,либо гильзуют. Ну а если одножильный провод то можно и не гильзовать.Там уже на ваше усмотрение.
Лудить можно только монтажный провод внутри прибора, для внешних соединений (например, в розетке) - это запрещено с 60-х годов...

А вообще провода делятся на классы по жесткости: от 1 (моножила) до 5 (сверхгибкий, где жила состоит из 70-159 проволочек). Кстати, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3 и т.п. - это как раз "Провод для Внутреннего монтажа, класс гибкости 1 (2, 3)".

провода 4-5 классов не рассматриваем - в "силовом" виде они редко встречаются, ибо их назначение - слаботочка. максимум контрольные (например - в профессиональных микрофонах. Или хороших наушниках). Тем не менее, скажу, что они не могут быть зажаты в клеммы ни в каком виде: по правилам, на них напаивается О-, U- или I-образный наконечник, который и прижимается винтом "железяки" (ну, или они припаиваются прямо к клемме разъема).
ПВ-3 большинство современных автоматов умеют зажимать без гильз (в них винт прижимает провод к контакту специальной пластиной), если он один, но если в одну клемму зажимаются два провода - их нужно обжимать в "двойной" наконечник НШВИ. Три и более проводов в одну клемму зажимать НЕЛЬЗЯ.
ПВ-2 наконечника не требует, если зажим осуществляется "прижатием". Причем даже два провода в одну такую клемму не требуют наконечника. А вот если прижим торцем винта - то надо провода оконцевать в общую толстостеную гильзу (НШВИ здесь не прокатит), они специально бывают укороченные.
ПВ-1, естественно, зажимается без наконечников будь он один в клемме или парой. А вот дальше интересное: многие современные производители позволяют зажимать и несколько таких проводов под одну клемму (например, ABB в автоматах серий S200/SH200 - разрешает зажимать 1-2 или 5-9 жил. А вот 3 и 4 нельзя - разве что "добить" согнутым вдвое отрезком провода их число до 5-6. Кстати, эта сноска есть только в оригинальной документации - в русской версии написано просто "несколько жил")...

Уфф... сорри за прогруз ;)