Re: Статья по соединению проводов
ИМХОМне думается, что в 2000 году такая гребёнка стоила как чугунный мост или её было сложно найти.
- Crown
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2012 10:39 am
- Имя: Андрей
- Откуда: Тула
- Контактная информация:
Re: Статья по соединению проводов
На фото она стоит на автоматах с зелеными выключателями (правее желтых).LABA писал(а):ИМХОМне думается, что в 2000 году такая гребёнка стоила как чугунный мост или её было сложно найти.
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 10:31 pm
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Статья по соединению проводов
если присмотреться внимательно, то данные автоматы защиты занимают 5-ь мест и на тот момент в нашей деревне такой трёхфазной гребенки в наличии не было, только под заказ с временем доставки до 10-и дней. Поэтому и пришлось ставить перемычки проводом ПВ3, они кстати опрессованы гильзами.
-
- Сообщения: 1430
- Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 7:18 am
- Имя: Фарид
- Откуда: Узбекистан Ташкент
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
Re: Статья по соединению проводов
Ну если провод многожильный то либо концы лудят,либо гильзуют.Ну а если однажильный провод то можно и не гильзовать.Там уже на ваше усмотрение.
-
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 10:31 pm
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Статья по соединению проводов
Федюнь марка провода указана в сообщении выше ПВ3 - это многожильный провод, данное сечение провода 10мм²
-
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: Пн ноя 14, 2011 8:14 pm
- Имя: Алексей
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Статья по соединению проводов
Лучше о них сразу забыть!!! Потому что это клеммники для подключения проводов внутри светильников.Akitchi писал(а): Полиэтиленовые клеммники. Продаются в любом хозяйственном магазине, стоит копейки. Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут.
Так, клеммники с отверстием 2 мм (до 4 кв.мм) рассчитаны всего на... 0,6 ампера (т.е. 130 Вт при питании от 220 вольт!!!), а самый крутой, с дырками в сантиметр, в который можно запихать. казалось бы, даже протягиваемый меж столбов СИП сечением квадрат в 50 - на жалкие 2 ампера (т.е. всего 450 Вт!). Просто надо открыть тех.документацию на те же самые клеммники, но продающиеся в Европе под серьезными брендами (а не с наклейками "по заказу русских бизнесменов")
ДА, ЕЩЁ: аналогичные клеммники бывают и "черными", из полужесткой пластмассы (их делают, например, под брендом Legrand) - там ситуация уже получше: клеммники под 6-10 кв.мм, в которые с горем пополам зажимаются 2,5 и даже 1,5 кв.мм, рассчитаны на 6А, а самые маленькие (отверстие 1,8 мм) - на 2А. Что, впрочем, не изменяет их назначения - разве что "кобры" могут быть помощнее
Хорошая вещь - но только если уметь её использовать, а не делать "как привык".Akitchi писал(а): Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)
Дело в том, что на корпусе этих клемм сделана подштамповка, показывающая длину зачистки провода. Если зачистить провод на правильную длину - то легко проконтролировать, до конца вставлен провод (и надежно зажат пружиной), или нет: изоляция такого провода практически упрется в "поясок" на отверстии под жилу (там хорошо видно - сперва отверстие большое, под изоляцию, а потом резко сужается, оставляя проход только под жилу). 98% электриков зачищают провод на глазок - и он оказывается коротковат и упирается изоляцией в поясок раньше, чем полностью залезет под пружину (ну а если отрезать больше - то чтобы скрыть торчащую из клеммы "голую" жилу, её часто обкусывают. И обычно - короче, чем надо)...
Лучший вариант: закосячить соединение этой клеммой гораздо сложнее, чем 773 (она допускает гораздо бОльшую ошибку в длине зачистки изоляции - аж 4 миллиметра при "правильной" длине около сантиметра). Пользуйтесь подштамповкой на корпусе (на ней даже размер указан!)!!!Akitchi писал(а): Клеммы WAGO серии 222 с рычажками
Наш паровоз в тупик летит - в овраге остановка!
-
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: Пн ноя 14, 2011 8:14 pm
- Имя: Алексей
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Статья по соединению проводов
Лудить можно только монтажный провод внутри прибора, для внешних соединений (например, в розетке) - это запрещено с 60-х годов...Федюнь писал(а):Ну если провод многожильный то либо концы лудят,либо гильзуют. Ну а если одножильный провод то можно и не гильзовать.Там уже на ваше усмотрение.
А вообще провода делятся на классы по жесткости: от 1 (моножила) до 5 (сверхгибкий, где жила состоит из 70-159 проволочек). Кстати, ПВ-1, ПВ-2, ПВ-3 и т.п. - это как раз "Провод для Внутреннего монтажа, класс гибкости 1 (2, 3)".
провода 4-5 классов не рассматриваем - в "силовом" виде они редко встречаются, ибо их назначение - слаботочка. максимум контрольные (например - в профессиональных микрофонах. Или хороших наушниках). Тем не менее, скажу, что они не могут быть зажаты в клеммы ни в каком виде: по правилам, на них напаивается О-, U- или I-образный наконечник, который и прижимается винтом "железяки" (ну, или они припаиваются прямо к клемме разъема).
ПВ-3 большинство современных автоматов умеют зажимать без гильз (в них винт прижимает провод к контакту специальной пластиной), если он один, но если в одну клемму зажимаются два провода - их нужно обжимать в "двойной" наконечник НШВИ. Три и более проводов в одну клемму зажимать НЕЛЬЗЯ.
ПВ-2 наконечника не требует, если зажим осуществляется "прижатием". Причем даже два провода в одну такую клемму не требуют наконечника. А вот если прижим торцем винта - то надо провода оконцевать в общую толстостеную гильзу (НШВИ здесь не прокатит), они специально бывают укороченные.
ПВ-1, естественно, зажимается без наконечников будь он один в клемме или парой. А вот дальше интересное: многие современные производители позволяют зажимать и несколько таких проводов под одну клемму (например, ABB в автоматах серий S200/SH200 - разрешает зажимать 1-2 или 5-9 жил. А вот 3 и 4 нельзя - разве что "добить" согнутым вдвое отрезком провода их число до 5-6. Кстати, эта сноска есть только в оригинальной документации - в русской версии написано просто "несколько жил")...
Уфф... сорри за прогруз
Наш паровоз в тупик летит - в овраге остановка!