Проблема с L298

Вопросы и ответы связанные с цифровым управлением, аналоговой автоматикой и их элементами
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Onegin
Модератор
Сообщения: 4621
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 12:02 pm
Откуда: Нижний Тагил

Проблема с L298

#1 Непрочитанное сообщение Onegin »

Возник у меня сабж в моей командной станции. Схема такая: контроллер на платке с обвязкой. Двумя проводками подключён к драйверу. Включение раздельное. Когда включён только драйвер, то на локомотиве слышен зуммер с частотой сети. При включении контроллера зуммер пропадал, все работало. Но, с некоторых пор при включении контроллера лок резко начинал ехать в одну из сторон. Просмотр тестером показал, что на выходе драйвера + появляется только на одной ноге, хотя импульсы есть на обоих входных сигналах. Еще обнаружил, если отключить контроллер от драйвера совсем, то зуммера нет. Когда есть зуммер, на выходе 7805 скачки напряжения. Прямо на ножках 7805 на входе и выходе висят конденсаторы 100нФ, перед входом электролит на 4700мкФ, с керамическим конденсатором. Вчера все перестало работать, импульсы есть только с одного выхода драйвера, на входе импульсы на обеих ногах. EN через резистор висит прямо на +5. Конечно возьму еще один L298 и попробую его, но боюсь проблема останется.
VBLO Digital Research.

Аватара пользователя
Onegin
Модератор
Сообщения: 4621
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 12:02 pm
Откуда: Нижний Тагил

Re: Проблема с L298

#2 Непрочитанное сообщение Onegin »

Почитал даташит на драйвер. На входы 4-9 нужно подвешивать конденсаторы на массу. На входы сопротивление 100к на массу, видимо чтобы входы не болтались по уровню. Но, я ставил резисторы, тогда переставала работать схема, заваливались по фронтам входящие импульсы, либо были не достаточного уровня...
VBLO Digital Research.

Аватара пользователя
старина_U
Сообщения: 9072
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
Откуда: оттуда... з Масквы...
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 99 раз

Re: Проблема с L298

#3 Непрочитанное сообщение старина_U »

Onegin писал(а):Почитал даташит на драйвер. На входы 4-9 нужно подвешивать конденсаторы на массу. На входы сопротивление 100к на массу, видимо чтобы входы не болтались по уровню. Но, я ставил резисторы, тогда переставала работать схема, заваливались по фронтам входящие импульсы, либо были не достаточного уровня...
Доломал...
L298 - всего-навсего полный биполярный транзисторный мостик со схемой управления.
Если на входах идёт просадка напряжения, то сдох (скорее всего) контроллер, а не оконечники.

По поводу кондёров/сопротивлений...
вот схема этого девайса:
l293_scematic.GIF
Как видно, кондёры вешаются только на вывод опорного напряжения (REF) для фильтрации помех и на вход питающего напряжения. И в работе особо не нужны. Точнее, - для правильной работы нужны. Но без них работать будет.
Резисторы - токоизмерительные, служат для определения тока, текущего по выходной цепи.

Подтягивающие резисторы - не нужны, поскольку в контроллере можно входы запрограммировать с подтягивающим резистором, как на землю, так и на плюс.

Зуммер...
Термин какой-то странный...

Осциллограммы бы увидеть. Тестер выдаст только уровни напряжения, причём усреднённого. А там ещё важна и форма импульса и частота повторения.

Вот вроде и всё...
Изображение

Аватара пользователя
старина_U
Сообщения: 9072
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
Откуда: оттуда... з Масквы...
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 99 раз

Re: Проблема с L298

#4 Непрочитанное сообщение старина_U »

Сам даташит на общее обозрение.
Вложения
L298.pdf
(597.3 КБ) 601 скачивание
Изображение

Аватара пользователя
Onegin
Модератор
Сообщения: 4621
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 12:02 pm
Откуда: Нижний Тагил

Re: Проблема с L298

#5 Непрочитанное сообщение Onegin »

Даташит я посмотрел. Зуммер или гул слышен. При исправной схеме при включении контроллера (по NMRA формируются пачка Reset пакетов) контроллер делает моторчиком взз и молчит. После этого все работает. Думаю стоит попробовать зашить второй чип, проверить на нем. Также проверить как стартует контроллер (сегодня займусь). Вообще это очень странно :( Позавчера все работало, а вчера перестало.
VBLO Digital Research.

Аватара пользователя
старина_U
Сообщения: 9072
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
Откуда: оттуда... з Масквы...
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 99 раз

Re: Проблема с L298

#6 Непрочитанное сообщение старина_U »

Я ещё вот о чём подумал: а диоды рекуперационные подключал? Микросхема-то их не содержит. Они - внешние.
Что это за диоды?
Это специально для пропуска рекуперационных токов, циркулирующих в контуре регулирования коллекторного двигателя. Они вызываются возникновением противо-ЭДС на коллекторе мотора.

Вот схема включения L298 и таблица уровней состояния входов и выходов:
Вложения
l293_connection.GIF
Изображение

Аватара пользователя
Onegin
Модератор
Сообщения: 4621
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 12:02 pm
Откуда: Нижний Тагил

Re: Проблема с L298

#7 Непрочитанное сообщение Onegin »

Поставил диодный мост. Хотя есть диоды из принтера, где и был выпаян этот L298. Таких плат лежит еще две штуки.
VBLO Digital Research.

Аватара пользователя
Onegin
Модератор
Сообщения: 4621
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 12:02 pm
Откуда: Нижний Тагил

Re: Проблема с L298

#8 Непрочитанное сообщение Onegin »

Распаял и спаял всю схему заново. Сделал управление EN с микроконтроллера. Вроде работает.
VBLO Digital Research.

Аватара пользователя
старина_U
Сообщения: 9072
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
Откуда: оттуда... з Масквы...
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 99 раз

Re: Проблема с L298

#9 Непрочитанное сообщение старина_U »

Во!
Оказывается, токи рекуперации были причиной... :mrgreen:
Изображение

Аватара пользователя
Onegin
Модератор
Сообщения: 4621
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 12:02 pm
Откуда: Нижний Тагил

Re: Проблема с L298

#10 Непрочитанное сообщение Onegin »

старина_U писал(а):Во!
Оказывается, токи рекуперации были причиной... :mrgreen:
Да нет, диодный мост был сразу. Собирал по схеме, которых в инете полно. Просто я взял готовый KBL06, а не собрал из диодов. Но я могу взять диоды из платы, где L298 стояла, они там какие то специфические.