Добрый день.

В руки попался датчик занятости пути формата "Селектрикс".
На входе у него оказался последовательно в цепи с 4мя встречно-параллельно включёнными диодами - термистор.
Эта штука в холодном состоянии имеет сопротивления порядка 1 Ома. Если же происходит КЗ, то он мгновенно, быстрее чем бустер сработает по КЗ, разогревается до 100 градусов С, при этом почти порогово увеличивая своё внутреннее сопротивление, резко ограничивая ток в КЗ участок до десятков миллиампер.

При этом мы имеем работающий, не отключённый по общему КЗ макет, и остальные поезда продолжают ходить....

В РадиоМагазинах продаются такие специально заточенные термисторы(самовосстанавливающиеся предохранители) . Это фирма "Бурнз" Подходящий номинал МФ-050. срабатывающий при токе большем чем 0.5А, с сопротивлением 0.8 Ома.

Но вот на сколько циклов срабатывания он рассчитан?

Кто ещё имел с этим дело?
Расскажите ещё что нибудь.

-------
Вадим.

Аватара пользователя
Onegin
Модератор
Сообщения: 4621
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 12:02 pm
Откуда: Нижний Тагил

Re: Использование Термисторов в датчиках занятости по току.

#2 Непрочитанное сообщение Onegin »

В основном предлагают альтернативу этому решению, автомобильную лампочку.
VBLO Digital Research.

dom812005
Сообщения: 148
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 2:06 am

Re: Использование Термисторов в датчиках занятости по току.

#3 Непрочитанное сообщение dom812005 »

Такие элементы встречаются на всех материнских платах, причем разные по номиналу, т.е. току. Выполненные в планарном исполнении, ставятся по питанию как на USB, так и на клаву с мышкой.

VAD
Сообщения: 410
Зарегистрирован: Сб июн 27, 2009 11:40 am
Поблагодарили: 1 раз

Re: Использование Термисторов в датчиках занятости по току.

#4 Непрочитанное сообщение VAD »

dom812005 писал(а):Такие элементы встречаются на всех материнских платах, причем разные по номиналу, т.е. току. Выполненные в планарном исполнении, ставятся по питанию как на USB, так и на клаву с мышкой.
Это то понятно.
А что насчёт ЖД модельной электроники и датчиков занятости?

--------
Вадим

Аватара пользователя
старина_U
Сообщения: 9072
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
Откуда: оттуда... з Масквы...
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 99 раз

Re: Использование Термисторов в датчиках занятости по току.

#5 Непрочитанное сообщение старина_U »

С этой точки зрения - полнейшая непригодность для датчиков занятости. Только для защиты от коротыша.

Да, и название компании-производителя BORNS (Борнс). И они не единственные. Ещё эти цацки производят многие: TDK-EPKOS, пара китайских-тайваньских компаний, немецкая Вюрт...
Изображение

Аватара пользователя
Onegin
Модератор
Сообщения: 4621
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 12:02 pm
Откуда: Нижний Тагил

Re: Использование Термисторов в датчиках занятости по току.

#6 Непрочитанное сообщение Onegin »

старина_U писал(а): Да, и название компании-производителя BORNS (Борнс).
Юра, если придираться к названию, то правильно пишется Bourns. Вопрос в другом. Через какое время предохранитель будет готов сработать повторно.
По этому графику видно примерный диапазон работы этого прибора.
Изображение

И тут не совсем ясно, сколько времени ему нужно, чтобы остыть и через какое время он будет готов сработать снова.
VBLO Digital Research.

dom812005
Сообщения: 148
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 2:06 am

Re: Использование Термисторов в датчиках занятости по току.

#7 Непрочитанное сообщение dom812005 »

И тут не совсем ясно, сколько времени ему нужно, чтобы остыть и через какое время он будет готов сработать снова.[/quote]
Остывает тогда, когда будет убрано короткое, т.е. меньше его номинального тока. А в принципе секунд пять-десять и пациент снова готов к работе. Проверял на бустере, током уже в 3.5A размыкается с нагревом, током в пять ампер - практически сразу. Срабатывание происходит четко, как в одну сторону, так и в другую, многократно.