Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet
0.02-0.1 ампера это слишком жирно.Федюнь писал(а):Да.Порядка от 200 ОМ и не выше 1к. Можешь посадить диодный мостик и пару светодиодиков
10-18 кОм на ось должно быть, 0.001-0.002 А вполне хватает для срабатывания, тем более что осей будет не одна а несколько.
да освещение в вагоне вполне сойдет за нагрузку.
-
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet
Добавил индикацию режима программирования. Теперь в режиме программирования светодиод на арудине начинает моргать.
Если в течении 30 секунд к устройству не обращаются, то оно само выходит из режима программирования.
Исправленный скетч во вложении.
Если в течении 30 секунд к устройству не обращаются, то оно само выходит из режима программирования.
Исправленный скетч во вложении.
- Вложения
-
- Arduino_Nano_Loconet_BOD_PRO_v2.zip
- (3.16 КБ) 323 скачивания
Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet
а с локомотивом как быть?шмырштю писал(а): да освещение в вагоне вполне сойдет за нагрузку.
- Василий
- Модератор
- Сообщения: 9441
- Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 9:03 am
- Имя: Василий Васильчиков
- Откуда: Северо-западное Болото
- Благодарил (а): 344 раза
- Поблагодарили: 458 раз
- Контактная информация:
Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet
А локомотив сам по себе нагрузка
In der Grosse Familie nicht der клювом клац-клац!
--------------------------------------------------------------------------
Не натягивайте сову на глобус!
--------------------------------------------------------------------------
Не натягивайте сову на глобус!
-
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet
С локом ничего не надо делать - он всегда потребляет ток (из-за наличия декодера), поэтому наличие лока на пути в-легкую определяется детектором занятости пути. Собственно, в первую очередь детектор для этого и предназначен )))KitaPro писал(а):а с локомотивом как быть?шмырштю писал(а): да освещение в вагоне вполне сойдет за нагрузку.
Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet
Понятно. Теперь про подключение датчиков. Один провод подключается к бустеру напрямую? На схема от shalex это верхний правый клеммник (X4)? А из клемника X3-2 идет провод на изолированную рельсу? Минусовой провод от бустера идет напрямую на вторую рельсу? Тогда при таком подключении будет напряжение на рельсе когда там нет поезда?
-
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet
Да. Детектору достаточно контролировать течение тока только по одному из двух проводов. Т.е. один провод - через детектор (потом к рельсу), второй - напрямую (к другому рельсу).KitaPro писал(а):Понятно. Теперь про подключение датчиков. Один провод подключается к бустеру напрямую? На схема от shalex это верхний правый клеммник (X4)?
Да, из клемника X3-2 идет провод на изолированный участок рельсы.KitaPro писал(а):А из клемника X3-2 идет провод на изолированную рельсу? Минусовой провод от бустера идет на прямую на вторую рельсу? Тогда при таком подключении будет напряжение на рельсе когда там нет поезда?
Другой провод напрямую от бустера идет к другой рельсе.
Внимание: все участки пути должны быть запитаны через детектор. Иначе будут нечеткие срабатывания на стыке участков запитанных от бустера и от детектора.
Дело в том, что детектор понижает напряжение на рельсах (от 1 до 1.4В, примерно) из-за наличия диодного моста и падения напряжения на диодах. А когда лок одновременно на участке с пониженным напряжением и напряжением напрямую от бустера - это порождает разницу потенциалов и разные ложные срабатывания. Это уже было в теме - можно почитать.
Напряжение на рельсах будет даже при отсутствии лока на участке, но опять же, немного ниже, чем напрямую от бустера. С этим собирался бороться путем регулировки напряжения на КС (у меня черная z21, которая может управлять напряжением на рельсах), но не потребовалось - пока локи нормально катаются и на пониженном.
Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet
Не совсем понимаю физику процесса. Рассмотрим первый вариант, блок-участок свободен. Как течет ток в этом случает? Напрямую через оптопару, минуя диоды?
Второй вариант, на блок-участке поезд. В этом случает ток начинает течь через пару диодов и оптопару?
Второй вариант, на блок-участке поезд. В этом случает ток начинает течь через пару диодов и оптопару?
-
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: Сб июн 06, 2015 3:26 pm
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet
Все просто, когда лока нет, то и ток не течет через диодный мост. Ток не течет - нет разницы потенциалов на диодном мосту, а значит нет этой разницы и на светодиоде оптопары, а значит он не "горит" )))
(Возможно без лока ток и течет, но он такой небольшой, что разницы потенциалов на диодном мосту не хватает, чтобы запустить светодиод оптопары. Ток "утечки", возможно его называют. В расчет его не берем.)
Когда лок(или колпара с резистором. кстати, проверяю исправность канала в детекторе именно резистором на 10 кОм) на участке, то он замыкает цепь - ток потек и "загорелся" светодиод в оптопаре. Ну и загорелся индикаторный светодиод на Вашей схеме.
(Возможно без лока ток и течет, но он такой небольшой, что разницы потенциалов на диодном мосту не хватает, чтобы запустить светодиод оптопары. Ток "утечки", возможно его называют. В расчет его не берем.)
Когда лок(или колпара с резистором. кстати, проверяю исправность канала в детекторе именно резистором на 10 кОм) на участке, то он замыкает цепь - ток потек и "загорелся" светодиод в оптопаре. Ну и загорелся индикаторный светодиод на Вашей схеме.
Re: Модуль обратной связи DCC (токовый) для LocoNet
Но при этом в любом случае рельс находится под напряжением?