#1 Непрочитанное сообщение Garry »

Полистал темки, все решения для контроля занятости участков довольно громоздкие. Попробовал искать готовые решения.
ACS712 5A отбросил из-за грубости и подверженности магнитным наводкам.
Интересным вариантом показалась вот такая штуковина от китайских друзей:
https://ru.aliexpress.com/item/MAX471-V ... 1eaf9bc-11
Что скажете? Кто-то пробовал? Вроде дороговато, но готовый модуль будет ещё дороже.
Макет на роко Z21. Автоматизацию городить не хочухочу просто на ардуинке собрать логику переключения светофоров.
Best regards! /Garry/

Аватара пользователя
старина_U
Сообщения: 9072
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
Откуда: оттуда... з Масквы...
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 99 раз

Re: Токовый датчик для контроля блок-участка

#2 Непрочитанное сообщение старина_U »

Garry, эта китайская плата - обычный преобразователь тока в напряжение. Для макетных нужд подойдёт для простого измерения тока.
Для контроля занятости нужна другая схема.
Поскольку потребление некой единицы подвижного состава составляет минимум 10мА, то и наша схема должна уверенно сработать при таком токе. И не отпускать вплоть до тока КЗ.
В качестве контрольного элемента я применял диод. А дальше - пороговый элемент. Как вы его реализуете, - дело вкуса.
Если надо - обращайтесь. Сделаю такую платку. Хоть с выходом на логику, хоть с релейным выходом.
1 контрольный участок, - 1 плата.
Денег - не более 150-200 рэ; мож и дешевле будет. Тут самый дорогой компонент - печатная плата. ;) Зависит от тиража. Там привязка к кв. дм. Минимум - 1 штука, но ценник будет конским из-за фотошаблонов. Плата - 30-100 руб, а шаблоны - 3-4 тыр. А то и дороже. Одно утешение: шаблоны остаются тебе. С них дальше эти платы можно тиражировать.
Это у наших.
У китайцев - подешевле будет, но ждать месяца полтора. А какой-нить Резонит за день слепит. Но разница цен - раз 10... :roll:
Если ещё кто-то присоединится?
Изображение

Аватара пользователя
Poezdnik
Сообщения: 231
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2019 2:29 am
Благодарил (а): 165 раз
Поблагодарили: 175 раз

Re: Токовый датчик для контроля блок-участка

#3 Непрочитанное сообщение Poezdnik »

Приветствую!
Насколько я знаю, MAX741 – это семейство импульсных стабилизаторов питания. На фото по ссылке вероятно показан операционный усилитель (что-то типа uA741), с несколькими элементами обвязки, которые превращают его в усилитель датчика тока (токового шунта) или напряжения :) . Около 34 грн.. ?

Garry
Сообщения: 119
Зарегистрирован: Пт дек 29, 2017 11:39 am
Имя: Igor
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Токовый датчик для контроля блок-участка

#4 Непрочитанное сообщение Garry »

старина_U писал(а):
Ср май 01, 2019 11:30 pm
Garry, эта китайская плата - обычный преобразователь тока в напряжение. Для макетных нужд подойдёт для простого измерения тока.
Для контроля занятости нужна другая схема.
Если я правильно понял, у этой схемы точность от 5мА, соответственно, аналоговым входом ардуины можно отследить потребление 10мА. Если не прав, поправьте. Есть ток - участок занят.
Стоит доллар примерно.
Листал другие варианты - какие-то мосты/оптопары, жуть..
Best regards! /Garry/

Garry
Сообщения: 119
Зарегистрирован: Пт дек 29, 2017 11:39 am
Имя: Igor
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Токовый датчик для контроля блок-участка

#5 Непрочитанное сообщение Garry »

Poezdnik писал(а):
Ср май 01, 2019 11:51 pm
Приветствую!
Насколько я знаю, MAX741 – это семейство импульсных стабилизаторов питания. На фото по ссылке вероятно показан операционный усилитель (что-то типа uA741), с несколькими элементами обвязки, которые превращают его в усилитель датчика тока (токового шунта) или напряжения :) . Около 34 грн.. ?
Компаратор на ОУ с внутренним шунтом и источником напряжения, судя по описанию.
Best regards! /Garry/

Аватара пользователя
старина_U
Сообщения: 9072
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
Откуда: оттуда... з Масквы...
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 99 раз

Re: Токовый датчик для контроля блок-участка

#6 Непрочитанное сообщение старина_U »

Не компаратор, а обычный операционник.
Вот, на вскидку пара схем для токоизмерительного шунта со стороны "земли", после нагрузки (есть ещё схемы для включения в высоковольтный провод, перед нагрузкой).
figure_4_0.png

Полностью статью можно почитать тут: https://www.electronicdesign.com/power/ ... 1d11187f05 ;)
Изображение

Garry
Сообщения: 119
Зарегистрирован: Пт дек 29, 2017 11:39 am
Имя: Igor
Откуда: Kyiv
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Токовый датчик для контроля блок-участка

#7 Непрочитанное сообщение Garry »

старина_U писал(а):
Пт май 03, 2019 5:33 pm
Не компаратор, а обычный операционник.
Вот, на вскидку пара схем для токоизмерительного шунта со стороны "земли", после нагрузки (есть ещё схемы для включения в высоковольтный провод, перед нагрузкой).

figure_4_0.png


Полностью статью можно почитать тут: https://www.electronicdesign.com/power/ ... 1d11187f05 ;)
Я больше по цифре, а в аналоговой электронике дуб-дубом, но вот-же в даташите схема на 7 странице:
https://pdfserv.maximintegrated.com/en/ ... MAX472.pdf
Причём вход до 25В
Best regards! /Garry/

Аватара пользователя
старина_U
Сообщения: 9072
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 12:04 am
Откуда: оттуда... з Масквы...
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 99 раз

Re: Токовый датчик для контроля блок-участка

#8 Непрочитанное сообщение старина_U »

Сэр, не надо уговаривать покойника вернуться и ещё послужить Родине... :mrgreen:
В даташите инглишем по белому написано: ХАНА...
max471_obs--.JPG
Возьмите дешёвый сдвоенный операционник, добавьте источник опорного напряжения и сделайте на нём пару токоизмеритель-компаратор. Будет вам и амперметр и детектор занятости. Куча счастья - в бонус.
А если амперметр не нужен, то в силовую часть, вместо резистора ставите диод, и к нему - ТОЛЬКО компаратор.
Счастье - бесплатно.

ЗЫ=
Предлложение выше - в силе.
Изображение

Аватара пользователя
Poezdnik
Сообщения: 231
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2019 2:29 am
Благодарил (а): 165 раз
Поблагодарили: 175 раз

Re: Токовый датчик для контроля блок-участка

#9 Непрочитанное сообщение Poezdnik »

Добрый вечер.
Garry , извините за ошибку! Я принял данный чип за MAX741.
Микросхема MAX471 – то, что нужно.
Неплохое решение предлагает и старина_U .

Ответить